빌딩 관리자분께서 지하 기계실에 설치된 오배수패키지의 졸라 펌프가 정상적으로 작동하지 않고 자주 오작동이 발생해 물이 안 빠질때가 종종 발생하고 있다며 점검과 문제해결을 요청하셨습니다.
현장에 도착해 오배수패키지와 자동제어판넬인 컨트롤러를 살펴보고 밀폐된 오배수패키지의 뚜껑을 열어보니 졸라펌프가 잠길정도로 물이 차있는데 펌프는 전혀 작동하지 않고 있었고 악취가 심각하게 올라오고 있는 상태였습니다.
수동으로 펌프를 작동시켜 오수패키지내에 고여있는 물을 빼내고 내부를 살펴보니 펌프와 센서에는 덕지덕지 들러붙어 겹겹이 쌓여있는 두터운 기름층으로 인해 오작동이 발생한것으로 확인됩니다.
오배수패키지의 뚜껑을 완전히 개패할 수 없는 상황이라 부유물과 이물질을 걷어내고 펌프가 손상되지 않는 특수약품세제를 도포해 일정시간 대기하면서 두텁게 쌓여있는 기름층를 불렸습니다.
오배수패지 내부와 펌프에 쌓여있는 기름층의 연화상태를 확인하고 온도가 높을수록 기름때가 빠르게 용해되어 깔끔하게 세척할 수 있고 살균작용까지 더해져 악취까지 제거할 수 있도록 고압호스를 투입해 높은 압력의 고온의 물을 분사시켜 연화된 기름층과 슬러지층을 집중적으로 털어내며 세척작업을 반복했습니다.
반복적인 온수고압세척으로 오배수패키지와 졸라펌프 및 센서를 청소하면서 심하게 올라오던 악취도 많이 제거된 상태가 확인되어 패키지내부를 구석구석 살펴보면서 남아있는 기름층과 숨어있는 기름때까지 집요하게 찾아내 집중적인 온수고압세척으로 오배수패키지내부를 꼼꼼하게 청소했습니다.
오배수패키지를 청소하고 펌프를 가동시켜 양수테스트를 진행해보니 자동제어판넬에서 오작동이 발생하지 않았고 높은 수위를 감지한 센서가 펌프와 연동되어 정상적으로 작동하고 오배수패키지의 물도 양수되면서 수위도 빠르게 내려갑니다.
오배수패키지와 주변을 청소하고 소독과 탈취를 위해 분무소독으로 마무리했습니다.
관리자분께서도 오작동없이 펌프가 정상적으로 작동하고 오배수패키지내의 물도 시원하게 배수되면서 심했던 악취도 더이상 올라오지 않는다며 매우 만족해 하셨습니다.
배수 시스템의 시설물을 점검할때 펌프, 센서의 설치상태와 펌프라인의 에어, 누수 점검을 엄격하게 진행하고 기계.전기설비와 펌프의 작동상태까지 철저하게 정비할 수있는 배관관리 전문브랜드 펑스펑스의 전문기술자를 통해 자동제어판넬의 기기결함이나 기술적인 측면까지 철저하게 점검하셔서 진동, 소음, 발열, 공회전, 과부하로 펌프가 손상되거나 고장을 예방하시고 누전, 화재, 폭발등의 위험을 방지하시길 적극 권해드립니다.
오배수패키지, 집수정 정화조등의 시설물과 펌프, 센서, 자동제어판넬등의 점검과 청소가 필요하거나 정기적으로 지속적인 관리가 필요하실 경우 언제든지 1855-2550으로 상담을 문의하셔서 펑스펑스를 통해 안전하고 신속하게 문제를 해결하시고 토탈배관케어 서비스를 제공받아 오래도록 건강한 시설물과 배관을 유지관리하세요.